Razprava o uporabi klešč za uhajanje toka

Apr 22, 2023

Pustite sporočilo

Razprava o uporabi klešč za uhajanje toka

 

1 Presoja, ali obstaja težava s samo zaščito na diferenčni tok
Če zaščite pred preostalim tokom ni mogoče zagnati ali je pogosto zaščitena: na razdelilnem transformatorju uporabite tokovne klešče za uhajanje, da vpnete trifazne žice in nevtralne žice na izhodni strani AC kontaktorja ali odklopnika tokokroga za uhajanje in aktivira diferenčni tok Zaščita se prisilno vklopi. Če je prikazana vrednost merilnika uhajalnega toka v tem trenutku večja od 300 mA, to dokazuje, da je zaščita na diferenčni tok dobra. V tem času uporabite tokovne klešče za uhajanje, da presodite, katera faza pušča; v nasprotnem primeru ga je treba popraviti ali zamenjati delovno zaščito za diferenčni tok.


2. Ugotovite, katera faza in fazni vod puščata
Pri razdelilnem transformatorju odklopite nevtralni vod na izhodni strani AC kontaktorja, ki krmili nizkonapetostni vod, nato namestite odstranjeno jedro varovalke na eno od faz in izmerite fazo s tokovnimi kleščami za uhajanje. , je izmerjena prikazana vrednost vrednost toka uhajanja faze. Zaporedoma na enak način izmerite vrednosti tokov uhajanja drugih faz.


Da bi preprečili nastanek velike tokovne škode na instrumentu zaradi prisotnosti ozemljitve fazne žice na liniji (kot na primer nekdo, ki uporablja metodo enega voda na eno mesto za krajo električne energije itd.), najprej nastavite prestavo merilnik uhajalnega toka na največji razpon pri preskušanju; če je prikazana vrednost majhna, preklopite obseg merilnika uhajalnega toka na merjenje v miliamperih.


3 Po določitvi fazne črte s puščanjem določite lokacijo puščanja
Pri razdelilnem transformatorju vstavite fazno žico, ki jo želite preveriti, v jedro varovalke, odklopite nevtralno žico in varovalki drugih dveh faz ter uporabite merilne tokovne klešče za merjenje fazne žice pod napetostjo, da določite položaj uhajanja. Da bi izboljšali učinkovitost, lahko položaj droga za vkrcanje izberete na sredini črte. Z odkrivanjem se presodi, ali je mesto puščanja v prvi ali drugi polovici voda, nato pa se odkrije odsek voda, kjer obstaja sum puščanja. Po analogiji je območje zaznavanja zoženo. Končno zaznajte podporni izolator fazne žice v določenem majhnem območju in zaznajte fazno žico uporabniške priključne linije, povezane s fazno žico znotraj območja (lahko se izvede na tleh ali ko je izolator zaznan sočasno) za določitev specifične lokacije puščanja.


V primeru nizkonapetostnega prenosa električne energije je mogoče zaznati tudi tokovne klešče uhajanja za nizkonapetostni naročniški vod znotraj sumljivega območja. Pri preskušanju je treba fazno žico in nevtralno žico enofaznih uporabnikov istočasno namestiti v čeljusti merilnika uhajalnega toka; trifazne žice in nevtralne žice trofaznih uporabnikov je treba istočasno vstaviti v čeljusti. Če ni napake pri uhajanju, je fazorska vsota magnetnega pretoka toka bremena v tem trenutku enaka nič in prikazana vrednost merilnika tokovnih klešč uhajanja je prav tako nič; če obstaja tok uhajanja, je mogoče zaznati vrednost toka uhajanja.


4 Preverite, ali notranji vodi in oprema uporabnika puščajo


Uporabite merilne klešče za uhajanje toka, da izmerite vrednost toka uhajanja na vhodnem vodu uporabnika, hkrati pa eno za drugo vstavite in izklopite električno opremo uporabnika in žarnice ter poiščite tok uhajanja tako, da pogledate spremembo vrednost uhajalnega toka, izmerjena z merilnikom uhajalnega toka Če so vsa oprema in sijalke normalne ali je bila oprema z uhajanjem umaknjena, vendar merilnik uhajalnega toka kaže, da ima uporabnik še vedno uhajalni tok, je morda nizka napetostni vod uporabnika pušča. Obravnavati ga je treba od primera do primera. Za napako pri puščanju predhodno zakopanega in skritega cevovoda je mogoče sprejeti le metodo zdravljenja zamenjave napeljave ali ponovnega ožičenja.


5 vprašanj, na katere morate biti pozorni
1 Pri iskanju napak zaradi uhajanja je treba AC kontaktor, ki krmili nizkonapetostni vod, za kratek čas prisiliti, da pošlje moč.


2 Pri iskanju napak pri puščanju bodite pozorni na varnost. Nekdo mora nadzorovati in izvajati varnostne ukrepe. Pri odčitavanju podatkov merilnika uhajalnega toka pazite na varno razdaljo med človeškim telesom in deli pod napetostjo. Najbolje je, da uporabite funkcijo HOLD (zadrževanje podatkov) na merilniku uhajalnega toka.


3 Visoki harmoniki motijo ​​majhno število zaščit, ki delujejo na diferenčni tok, kar lahko povzroči njihovo okvaro. Če so na območju postaje veliki uporabniki harmoničnega vira, kot so srednjefrekvenčne peči, je treba take uporabnike med zaznavanjem začasno umakniti iz delovanja.


4 Pri iskanju tatov elektrike »one line, one place« je še posebej učinkovita uporaba merilnikov uhajalnega toka, katere značilnost je, da merilniki uhajalnega toka prikazujejo velike vrednosti, ki dosegajo več sto miliamperov ali celo več amperov. Neznane krajce električne energije je mogoče iskati po zgornji metodi, tisti, ki so osumljeni takšne kraje električne energije, pa lahko gredo neposredno do svojih gospodinjskih napeljav, da preverijo z merilnimi kleščami za uhajanje toka.

 

6000 counts clamp meter