Razprava o problemu preverjanja uhajanja in kraje električne energije z ampermetrskimi kleščami
Kar zadeva uporabo ampermetra s kleščami, se ampermeter s kleščami uporablja za preverjanje, ali je na nizkonapetostnih vodih uhajanje in ali je na vodih kakšno električno obnašanje. Glavne operacije vključujejo merjenje toka uhajanja, presojo lokacije uhajanja in odkrivanje morebitnega uhajanja na notranjih vodih in opremi uporabnikov.
Preverite uhajanje in krajo električne energije z ampermetrom na kleščah
1. Presodite, ali je zaščita na diferenčni tok normalna.
Na razdelilnem transformatorju odklopite varovalko na faznem vodu izhodne strani AC kontaktorja, ki krmili nizkonapetostni vod. Če je zaščita na diferenčni tok v tem trenutku mogoče normalno zagnati, to pomeni, da je zaščita na diferenčni tok dobra; V nasprotnem primeru je treba zaščito na diferenčni tok pregledati in zamenjati.
2. Izmerite tok uhajanja
Pri razdelilnem transformatorju odklopite nevtralni vod na izhodni strani AC kontaktorja, ki krmili nizkonapetostni vod. Potem, ko je odstranjeno jedro varovalke nameščeno v eno fazo, se faza izmeri z ampermetrom s kleščami, izmerjeni tok pa je uhajalni tok faze.
Na koncu po isti metodi izmerite uhajalni tok drugih faz uhajanja.
Da bi preprečili pojav, da se instrument poškoduje zaradi velikega toka zaradi ozemljitve faznega voda na liniji, je treba pri preverjanju ampermeter s kleščami najprej postaviti na blok velikega toka; Če je zaznavni tok majhen, postopoma zmanjšajte prestavo.
3. Določite lokacijo puščanja
Ko je določena fazna linija z uhajanjem, je mogoče nadalje oceniti položaj uhajanja.
(1) Zaznavanje na razdelilnem transformatorju.
Pri razdelilnem transformatorju priključite fazni vod, ki ga želite preveriti, v jedro varovalke, varovalke nevtralnega voda in drugi dve fazi pa odklopite. Preverite fazno linijo pod napetostjo z merilnimi kleščami, da določite položaj puščanja.
Da bi izboljšali učinkovitost, lahko drog postavite na sredino linije in z zaznavanjem lahko ocenite, ali je del puščanja v prvi ali drugi polovici linije, nato pa ga je mogoče zaznati v del voda, za katerega obstaja sum puščanja, in tako naprej, da se zoži obseg zaznavanja.
Končno se zazna izolator fazne linije v določenem majhnem območju in zazna se fazna linija uporabniške linije, povezane s fazno linijo v tem območju, ki se lahko izvede na tleh ali hkrati, ko izolator se zazna za določitev specifičnega dela uhajanja.
(2) Detekcija na uporabniški povezavi.
V primeru prenosa električne energije nizkonapetostnega voda se lahko klešče uporabijo tudi za zaznavanje priključnega voda nizkonapetostnega naročniškega voda s sumljivim dosegom.
Pri preskušanju je treba fazni vod in nevtralni vod enofaznih uporabnikov električne energije hkrati namestiti v čeljusti merilnih klešč, trifazne in nevtralne linije trifazne električne energije pa je treba prav tako postaviti v čeljusti ob istem času.
Če ni napake pri uhajanju, je vektorska vsota obremenitvenega toka in magnetnega pretoka enaka nič, indikacija tabele sponk je prav tako nič; Če obstaja tok uhajanja, lahko ampermeter s kleščami zazna tok uhajanja.
4. Preverite, ali je prišlo do puščanja v notranjih linijah in opremi uporabnika.
Posebna metoda je merjenje toka uhajanja na vhodni napajalni liniji uporabnika z merilnimi kleščami in istočasno vstavljanje in izklapljanje uporabnikove električne opreme in svetilk eno za drugo ter poiščite opremo in svetilke za uhajanje tako, da pogledate pri spremembi uhajalnega toka, ki jo zazna merilna klešča.
Če so vsa oprema in svetilke v dobrem stanju ali je bila oprema z uhajanjem umaknjena, vendar ampermeter s kleščami kaže, da ima uporabnik še vedno uhajajoči tok, je morda uhajanje nizkonapetostnega voda uporabnika in ga je treba obravnavati v skladu z na konkretno situacijo.
Za napako puščanja zakopanega cevovoda lahko uporabimo samo metodo zdravljenja zamenjave vodov ali ponovnega ožičenja.
5. Preverite težave, na katere morate biti pozorni pri uhajanju in kraji električne energije.
Pri iskanju napake zaradi uhajanja traja kratek čas, da se prisilno pošlje elektrika za krmiljenje AC kontaktorja nizkonapetostnega voda.
Ko iščete napake pri puščanju, bodite pozorni na varnost, morate biti nadzorovani in sprejeti varnostne zaščitne ukrepe. Upoštevajte, da morate pri branju podatkov merilnih klešč ohraniti varno razdaljo med človeškim telesom in napolnjenim delom.